70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm


一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm


消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢
http://co.163.com/forum/content/90_147717_1.htm


现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?
http://co.163.com/forum/content/90_147255_1.htm


建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
http://co.163.com/forum/content/90_150706_1.htm


生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
http://co.163.com/forum/content/90_145328_1.htm


我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
http://co.163.com/forum/content/90_138137_1.htm


低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
http://co.163.com/forum/content/90_136415_1.htm


各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
http://co.163.com/forum/content/90_136112_1.htm


本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
http://co.163.com/forum/content/90_135600_1.htm


一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
http://co.163.com/forum/content/90_135382_1.htm

全部回复(119)

只看楼主 我来说两句
  • kingtiantian2010
    各位都是大师,我是来学习的
    2014-03-16 22:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhyfire
    zhyfire 板凳
    学习了,慢慢来
    2014-03-16 20:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • wlq258702
    wlq258702 地板
    《规范》已经说的很清楚,放个增压设备就行了。
    2014-03-15 20:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • sjh9131028
    sjh9131028 4楼
    本身这点就是有问题,如果严格按照设计规范要储存前10分钟消防用水量,可能储水量很大,加之设增压稳压设备保证不利点水压的前提下,造成结构复杂。
    变频水泵的缺点是遇到停电就停水,消防水泵补水就有问题。

    这点在规范相互矛盾。
    2009-11-02 11:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • xdapeng
    xdapeng 5楼
    谢谢了,真是好东西,施工图设计时经常用到,以后可以不要到处找图集了。
    2009-10-14 11:31:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(119条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.14 万条内容 · 605 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防两股水柱问题

规范要求的两只水枪的充实两股水柱同时到达可用不同一层的水枪(上下楼的)吗?毕竟商住楼的很多消火栓箱装在休息平台了进而言之,如果可以,怎么计算呢?从计算公式上看不可以的

回帖成功

经验值 +10