土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通论文文档 \ 冷水机组缓冲水箱容积计算及设计

冷水机组缓冲水箱容积计算及设计

发布于:2009-12-01 16:26:01 来自:暖通空调/暖通论文文档 8 5077 [复制转发]
论文简介:

缓冲水箱在商用空调机组的闭式冷冻水系统中是个重要的组成部分,但工程应用中是基于工程经验计算其容积的大小。本文是基于热平衡原理,确定机组使用条件,以涡旋压缩机机组系统为例,分析了压缩机时间,系统温度控制死区,压缩机温差等条件,计算得到系统水路容积,并最后确定缓冲水箱的容积。并提出了缓冲水箱内部设计概念。



附件名:20091211259655966579.rar

文件大小:634K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • cof1583980765777

    请教各位大神,附件里面的 机组最大冷量级数, T 和DB应该如何确定??