急求住宅越级跳闸难题

发布于:2009-11-30 17:49:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人工作的物业别墅区,经常性的发生越级跳闸现象,也就是说住户家里装修电路.电器发生短路或者漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。造成其他住户的许多不便和不满。急求越级跳闸原因和解决办法。:loveliness:

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wawa317
    wawa317 沙发
    这个问题和失压脱口道理一样,低压屏总进线开关有脱口,下面的下开关就可以去掉了,是一样的道理吗?
    2011-06-16 21:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    因为每个用户实际都有漏电流,数值在300以下,但是你的总闸只有500,几个相加就超过你的总开关漏电整定了。使用跳总不跳分。
    我以前有一个公寓楼,一共120户,每户都是30毫安漏电开关,总漏电保护设在1500毫安还是有时候莫名其妙跳总开。
    原因是分路都有一定的漏电流但是没有达到分路的跳闸范围,但是聚沙成塔超过了总保护。
    2011-05-19 14:45:19