最近在完善工艺文件,主要参考GB7251.1和《低压成套开关设备CCC认证企业技术负责人知识读本》,遇到的问题也比较的,主要是因为自己知识面比较窄。
根据我厂产品的情况,污染等级为3,材料级别Ⅲa,额定绝缘电压为AC660V,根据GB7251.1表16,爬电距离应为12.5mm,CCC型式试验报告上也是此数值,本人有点疑惑,此爬电距离是否包括二次回路?如果包括,部分TB型二次端子根本无法达到这个数值。
根据GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范要求(见附件),以额定电压和额定电流来区别爬电距离,二次回路一般电流为6A,电压多为AC220V,爬电标准为6mm,这个数值就比较容易满足了。
不过话说回来,做成套的,GB7251是最基本的标准,而且GB7251.1是2005年版的,应该是参照GB7251才对。但是看3C型式试验报告测得爬电距离为34mm,显然是只测了主回路。回到GB7251.1对爬电距离的定义:“不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离”,显然,二次回路与外壳间肯定有爬电距离,二次回路电源线之间也有,为何型式试验视而不见呢?是否本人对标准规定有所遗漏?请各位指教。

[ 本帖最后由 hjsxw 于 2009-11-30 16:01 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(97)

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    现在的标准很乱,多个标准的数据都不一样
    2011-03-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • appytcn
    appytcn 板凳
    2011-03-11 23:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • appytcn
    appytcn 地板
    2011-03-11 23:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • bluesea168
    bluesea168 4楼
    主回路按主回路的电压等级选取爬电距离,二次回路按照二次回路的电压等级选取爬电距离。
    个人认为这样比较好。
    2011-03-08 18:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiakh88
    jiakh88 5楼
    绝缘电压为AC660V指的是一次回路,所以爬电距离要按12mm来测。二次回路绝缘电压,没这么高,所以二次回路的爬电距离要按实际电压来算,在3c试验中,一般只测一次回路爬电距离
    2011-02-28 22:34:28

    回复 举报
    赞同0