我想请教一个问题:变频器的输入、输出电流怎么计算?(如有一个380V、11KW、4极电机使用变频调速,当频率各为25Hz、80Hz时变频器的输入、输出电流分别为多少?)

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • xingyucun
    xingyucun 沙发
    变频器的输入电流I=P/1.732*U*COSφ 此处电压为380V。当变频器频率为50HZ时,P=11KW,输入电流=输出电流(不考虑变频器效率),当变频器频率为25HZ时,由于负载的机械特性的关系,功率P不容易确定,但此时输入电流肯定小于输出电流。当变频器频率为80HZ时,此时输入电流等于输出电流。

    变频器的输出电流I=P/1.732*U*COSφ 当频率为25HZ时,此处电压为190V(压频比=380V/50HZ=7.6
    25HZ时电压=7.6*25=190V),由于P不容易确定(不同的负载在25HZ时功率不同),具体电流不容易计算,但此时电流肯定大于输入电流。当频率为80HZ时,此时电压为380V(因为虽然压频比=7.6,但由于在基频以上电压不会高于电源电压,所以此时电压为380V,此时工作于恒功率区),输出电流基本上等于输入电流。
    可以
    2005-08-31 11:47:31

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    楼上说得有道理,虽然在工频以下是恒转矩区,但也得看负载的机械特性,比如说是风机水泵类平方转矩负载呢?它的功率与转速的关系就是三次方的关系了。
    2005-07-12 18:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • syyanling
    syyanling 地板
    当频率低于50HZ时候,电机是恒扭矩的,功率与转速成正比,25HZ时,P功率=5.5KW,电流也可以算了!!
    2005-07-12 15:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 4楼
    那就好,我不能说我上面的解释全对,但有关损耗你确实是钻了牛角尖了,楼主提的问题你怎么看呢?把你的想法说出来,大家再探讨探讨好不好?
    2005-07-11 21:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 5楼
    ihf斑竹;我是只想把我心中的疑问给你说出来,没别的意思!!!!!恳切的希望你能给解决心中的疑问 。。。。。
    2005-07-11 19:41:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.78 万条内容 · 229 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国工业控制自动化技术现状与趋势

工业控制自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。  工业控制自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。工业控制自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一,主要解决生产效率与一致性问题。虽然自动化系统本身并不直接创造效益,但它对企业生产过程有明显的提升作用。