某小区换热站汽水换热,生成90度(70度回水)的供水和70度(50度回水)的供水,综合各方面来说,哪种造价高呢?供水温度低,暖气的数量肯定增加。就换热站来讲,二者哪一个经济?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发
    前者经济,后者舒适度好些.
    2005-07-11 14:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳

    同样的负荷,不同的供水温度及相同的供、回温差,要配一样的散热器的结果是:供水温度低的会不热
    2005-07-10 10:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 地板
    当然是采用95/70度的热水采暖最为经济合理.
    2005-07-09 16:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 4楼
    如果是采暖的话,建议使用高温度的水采暖。一个方面末端设施投资小,二个方面循环泵等功率也小,管子也细,还有就是温度高的话,板式换热器的面积也小,初投资少。运行费用也低。
    2005-07-09 14:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • meirq78
    meirq78 5楼
    首先你应该搞清楚供水温度跟暖气片数没有很大关系,而是跟温差有关.再温差相同的情况下,暖气片数理论上想同的;同从实际运行看,由于你是汽水换热站,供水温度越高,消耗蒸汽也越多,成本也就越大,而这个成本是来源与电厂的.
    2005-07-09 12:10:09

    回复 举报
    赞同0