土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s 定义只拉单元出现的问题

3d3s 定义只拉单元出现的问题

发布于:2009-11-27 23:11:27 来自:建筑结构/3D3S 5 8626 [复制转发]
为什么我对杆件定义为只拉单元,计算结果还会有受压呢?希望前辈帮忙解释下,谢谢!!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 学土木的
    学土木的 沙发
    下载下来看下你的模型:handshake
    2009-12-13 11:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • yield
    yield 板凳

    模型是一屋顶广告牌,帮人家验算的
    2009-12-11 19:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • ljhper
    ljhper 地板
    不是吧,难道你定义只受拉杆件后进行的是线性分析?
    2009-12-10 18:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • yield
    yield 4楼
    呵呵,是塔架的一拉索,只受拉的,可是软件就是把他也看成一普通的杆件,所以才会受压的,才有长细比验算,这样应力比会很大,结果不满足。但实际上是只受拉的,而且我定义了只拉杆的啊。不知道是不是软件的问题呢?你们有碰到过这样的现象吗?谢谢!
    2009-12-07 11:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • 学土木的
    你是把什么定义为只拉单元捏? 定义只拉单元以后是不是就不验算这跟构件的长细比了,如果系统验算确实有压力存在肯定还是会显示出来的吧
    2009-12-07 08:35:07

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

2.8 万条内容 · 164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3D3S

3D3S9.0中是不是缺少了按工况和荷载组合计算这个菜单啊,现在直接是验算了????望各位同行帮个忙.

回帖成功

经验值 +10