求助,隧道施工问题,请各位大大提宝贵建议
求助,隧道施工问题,请各位大大提宝贵建议
目前小弟施工一条 1100m长双车道高速公路隧道(双洞,单洞断面120m2),小弟隧道方面比较欠缺,现马上进场,请给位大大对施工用电(变压器设置),用风(空压机配置及施工通风)
注:分采用单口掘进和双口掘进两种分析,谢谢各位师兄、师姐了。
发布于
2009-11-27 22:54:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
zhuzhengya
变压器大小需根据所需配置的用电设备总容量计算确定,空压机大小需根据所需配置的用风设备总耗风量计算确定,通风机根据所需的新鲜空气量计算确定,计算方法参考《建筑施工手册》。
2009-12-19 16:23:19
来自 PC
评论
举报
exeshp
谢谢chj123abc 大大 解答:time:
2009-12-15 15:33:15
来自 PC
评论
举报
chj123abc
两台800kva变压器,4台1100风机可以啦