土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室湿度偏高,如何解决?

洁净室湿度偏高,如何解决?

发布于:2005-07-05 09:20:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州
室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%
最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • anglu
    anglu 沙发
    日资的?不错哦!
    苏州这边有,日立工程  住友机电  高沙  腾田......

    2005-08-05 13:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • anglu
    anglu 板凳
    谢谢各位!

    露点温度一直很稳定,9.8~10.3之间
    送风温度设定: 11.2度

    湿度由新风除,室内温度由干盘管控制(干盘管供回水温度:14/19度)
    室内湿度大多数时间很正常,55%左右
    就是偶尔会出现湿度突然升高,平均68%了,
    一直纳闷的是过一段时间又好了!
    2005-08-03 13:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开一家小型的 净化公司 是否可行?

我想在 深圳开一家小型的 净化公司 是否可行?请大家给些建议。 谢谢

回帖成功

经验值 +10