土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 要在原来线路垂直方向的基础上,T接双回线路

要在原来线路垂直方向的基础上,T接双回线路

发布于:2005-07-04 21:39:04 来自:电气工程/输变电工程 14 2587 [复制转发]
7718 JGUT3,此塔原为为双回耐张,要在原来线路垂直方向的基础上,T接双回线路,导线为LGJ-240,横担怎样固定? (10kv线路)

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • lch9488
    lch9488 沙发
    如果你是35KV的塔头,可以考虑加T接横担,横担具体加法可以考虑抱箍,我这里有一张双回直线耐张带双回分支,你可以参考,如需要帮助可以和我联系,我可以帮你设计横担图纸~:)
    2006-02-25 11:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • mzwhzqx
    mzwhzqx 板凳
    可以考虑加装横担,但要注意线对横担的距离!
    2005-11-28 21:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • afanzhao
    afanzhao 地板
    如果原有的塔受力可以满足两方面的要求(受力分析,安全距离等)可以7718适当增加横担,或者在线路方向顶杆后T接
    2005-11-28 16:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • woguanjun_2002
    在离现有双回塔侧面很短的距离内(5-30米)插上一基双回终端塔,t接用线夹,然后正常走线。
    2005-11-27 18:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • fish_hao
    fish_hao 5楼
    10kV线路用240的导线已经很浪费了,用150的也不经济,因为10kV线路传送的经济功率不超过4000kVA。
    2005-11-21 16:29:21

    回复 举报
    赞同0