消防控制室的备用电源供电时间?

发布于:2005-07-04 12:04:04 来自:电气工程/防雷减灾 7 10728 [复制转发]
对于一个工程的消防控制室采用市电+EPS的供电方式,若市电停电后,EPS应保证多长时间的供电。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • lanbai007
    lanbai007 沙发
    哪本规范上有啊?
    8小时和90分钟可不是一个概念啊
    2005-10-17 15:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • nzh13580442579
    一般为90分钟,但可以根据对方要求增加或减少蓄电池
    2005-10-14 18:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • ak2000ghost
    ak2000ghost 地板
    90分钟,EPS样本上的,现在EPS基本都90分钟以上吧,,,
    2005-07-07 21:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • nblys@co163
    GB 4717-93《火 灾 报 警 控 制 器 通 用 技 术 条 件》
    4.3.12 备用电源
    4.3.12.1 如备用电源采用蓄电池时,电池容量应可提供火灾报警控制器在监视
    状态下工作8h 后,在下述情况下正常工作30min:
    a. 火灾报警控制器容量不超过4 回路时,处于最大负载条件下;
    b. 火灾报警控制器容量超过4 回路时,十五分之一回路(不少于4 回路,
    但不超过30 回路)处于报警状态;
    2005-07-07 17:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • lanbai007
    lanbai007 5楼
    哪里能找到啊
    2005-07-07 11:38:07

    回复 举报
    赞同0