土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于液态生料带的使用

关于液态生料带的使用

发布于:2005-07-03 20:10:03 来自:施工技术/给排水工程施工 1 2343 [复制转发]
我是学给排水的,去年大学毕业,现在在一家施工单位上班。曾经负责过一项高压二氧化碳灭火系统管道安装,强度试压为120公斤。因为我们单位其实没有该资质,因此许多问题必须我自己亲自解决,没法请假单位的前辈。该管道DN80一下属于丝扣安装,我问设计聚四氟乙烯生料带可否,设计不置可否,只能说应该可以吧。我为了保险起见,最后使用的是液态生料带,当然抗压强度是有保证的,最后试压效果自然非常理想。但是,我希望知道聚四氟乙烯是不是可以支持这么高的压力?谢谢
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    在液态生料带之前,我们都是用聚四氟乙烯生料带,现在还是在用,从没出现渗漏
    2005-07-03 23:38:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间改造

现接一教学楼卫生间改造项目,原蹲台全部凿除,卫生设备全换,请问在施工中应注意哪些问题?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10