土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于冷库是否设火灾自动报警问题
如题,本工程在干货仓库(5~30度)和办公区设了火灾自动报警,可以套民规13.1.3.2)设有机械排烟的公共建筑。那么请问在-20~-25度的冻结库以及0~5度的冷却物储藏库是否要设火灾自动报警系统呢?????
按火灾自动报警的规范,丙类的库房的工业建筑都要设火灾自动报警,但是把丙类物品冻起来储存的库房需要设不????

全部回答(2 )

  • rlcloveyly521

    丙类冷库需设置火灾自动报警,但是不能用常规的烟感,冷库一般设置空气采样报警系统

    2020-11-20 17:17:20 来自 PC 评论 举报
  • ct-he
    是不是这个问题太弱了,-20度能着火吗?
    2009-11-23 16:26:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.77 万条内容 · 1885 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10