土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器选择性太难保证了

断路器选择性太难保证了

发布于:2005-07-01 22:00:01 来自:电气工程/断路器 4 1442 [复制转发]
断路器选择性太难保证了,感觉瞬时保护没有什么用,反而为了保证选择性,上级瞬时整定电流要比末端的短路电流大,这样的话还不如不用瞬时保护,全用短延时保护配合起来方便。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • hys_nc
    hys_nc 沙发
    偶有同感!!!
    2005-07-03 13:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    一、短延断路器比普通的贵2倍以上;
    二、因为延时的存在,电缆承受短路电流的时间也加长了,因此截面要加大。

    根据我个人的观点,在380V低压系统里面,不宜过多强调选择性。因为那样往往得不偿失。
    2005-07-03 11:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • qdfdcsj
    qdfdcsj 地板
    深有同感!如果全用短延时保护配合,上级开关的短时耐受电流,电缆的最小热稳定截面积等问题又如何解决?要满足全选择性钱可是少不了的,不如就退一步,实现部分选择性,理想与现实总归是有差距的。听说一些进口断路器采用ZSI区域连锁之类的东西解决了这个问题。
    2005-07-03 08:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • sxgyj
    sxgyj 4楼
    2005-07-02 11:50:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是不是不同品牌的接触器和塑壳断路器都可以匹配?

比如用华通的断路器+abb的接触器应该没什么问题把

回帖成功

经验值 +10