三相异步电动机,额定电压10KV,额定电流560A,有功功率8600KW,额定负荷时的功率因数0.917,请教各位大虾无功功率就地补偿的容量如何计算?

全部回答(9 )

  • xwviln
    已阅
    2005-08-01 21:54:01 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    5楼xysoft.dx朋友的P=5135不知是如何得到的,楼主已说明P=8600,同时按电流与电压反算亦是如此。因此我计算的补偿量为1200是正确的。
    由于这么大的容量,因此一般要独立控制,所以不用考虑容量要小于电机空载容量的问题。但如果采用与电机同一套开关,xysoft.dx朋友提出的观点就必须要充分重视了。
    对于其它朋友关于成本问题。如果非电机专用主变,那进行高压补偿还是有必要的,因为能省下很多低压补偿设备的钱。
    2005-07-17 15:28:17 来自 PC 评论 举报
  • macore
    同意6楼意见。补偿问题非多多益善,而要结合其经济性`安全性考虑。
    2005-07-17 12:11:17 来自 PC 评论 举报
  • lmy555
    应当根据负荷情况进行计算,负荷率不一样,功率因数不一样,因此计算时不能按照产品名牌进行计算,按负荷类型进行计算,可靠行高一点。以上属个人观点,仅供参考。
    2005-07-15 00:38:15 来自 PC 评论 举报
  • controler
    我想问你一下,你那的补偿都是采用就地补偿吗?????

    如果是的话,那有点浪费,。。。。。
    2005-07-14 20:21:14 来自 PC 评论 举报