请问:供食堂用蒸汽管道该如何布置
请问:供食堂用蒸汽管道该如何布置
还有
锅炉供汽压力1.0MPa,厨房设备用汽压力0.08,0.06、0.04MPa都有,那不是要设很多减压阀?
(我不是学这个方面的,但是现在被逼着做一个食堂的蒸汽管道施工,希望大家帮帮我啊!不胜感谢)
发布于
2005-06-29 16:56:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
aaamin001@co163
实际运行中一个闸阀也能应付,不过压差确实不少,莫忘阀前疏水啊,这很关键,否则就会出大事故的,此等压力注定用汽量很小的,倾听专家分析。。。。。
2007-09-24 09:29:24
来自 PC
评论
举报
hyypw
一个减压阀就够了,通过截止阀调节。顺便说一下,用汽压力实在太低了,想用减压阀都没那么灵敏阿
2005-07-17 03:21:17
来自 PC
评论
举报
flyingbird
赞成楼上说法。当蒸汽压力前后变化不大(不超过0.2MPA)时候,可以用两个截止阀来替代减压阀减压的。另外总减压阀后的安全阀是不可少的。
2005-07-04 17:36:04
来自 PC
评论
举报
hsscs
对不起,字打错了。应该是将安全阀的开启压力调到0.1MPa。
2005-07-03 23:55:03
来自 PC
评论
举报
hsscs
本人从事锅炉、供热、暖通专业研究设计、安装、使用、修理、改造36年了,从未见过或听说过在一个食堂供汽管道上设置多个减压阀。我认为这种做法太幼稚了,根本就没有必要!
你只要在食堂之前的蒸汽干管上设一个减压阀就行了。通过这个减压阀和一并安装的截止阀,将压力降到0.08MPa,其他用汽点靠其入口的截止阀控制汽压即可。当然,每台用汽设备上都应该安装压力表。
减压阀后应该安装一只安全阀,它的开幕词压力应该调到0.1MPa。
2005-07-03 23:52:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
lidjj11
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.23 万条内容 · 401 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
你只要在食堂之前的蒸汽干管上设一个减压阀就行了。通过这个减压阀和一并安装的截止阀,将压力降到0.08MPa,其他用汽点靠其入口的截止阀控制汽压即可。当然,每台用汽设备上都应该安装压力表。
减压阀后应该安装一只安全阀,它的开幕词压力应该调到0.1MPa。