3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后漏保会跳吗??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34)
只看楼主 我来说两句一,晚上跳闸,白天不跳。可能因为这两天也下雨,湿气晚上会重点,漏电电流就达到了漏电开关的32mA。所以就跳了。至于,一台电脑的漏电电流具体多少,还有待查资料,因为一台电脑若是3.5mA的话,那连10台的话绝对跳了,但我们这连了15台都没跳,说明这数值还有待考证。可能也是个不稳定的数值吧。
二,连15台电脑的回路在断开开关的时候合不上。
我认为17#的说的挺有理的,不知道还有没有高手顶这条的,请指教!
回复 举报
你是不是也是这个解释呢?,这个能接受!
还有就是为什么平常运行好好的,又出现了跳闸呢???
回复 举报
回复 举报
回复 举报
原因合理,就还有一个问题?就是电脑运行后,现在还是连了那么多台电脑啊,也没有出现跳闸的现象,那这个漏电电流应该是减少了,还是跑到地里去了,那这又与什么因素相关呢??