求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?
求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?
十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?
发布于
2005-06-28 17:50:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(74 )
zjdzjd223600
主机=80kPa
风机=50kPa
管路100*500=50
(80+50+50)*1.2=21.6米
2009-05-25 21:46:25
来自 PC
评论
举报
zjdzjd223600
22米22米22米应该可以了啊
2009-05-25 21:43:25
来自 PC
评论
举报
zjdzjd223600
22M应该差不多了啊
怎么会有30多米啊
2009-05-25 21:41:25
来自 PC
评论
举报
zsyooo
新人。100M*200Pa/m=20kPa
250m*200Pa/m=50kPa
集。分。过/=50kPa
主机=80kPa
风机=50kPa
20+50+80+50+50=250kPa=25m*1.1(安全量)=27.5M
我是新人。不知道对不对,别笑话
2009-05-22 17:10:22
来自 PC
评论
举报
yldyee
闭式系统扬程不需那么高,流量够才行:lol
2009-02-27 13:57:27
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(74条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
shaonaijun@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
52
回复
83
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.31 万条内容 · 563 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(74 )
风机=50kPa
管路100*500=50
(80+50+50)*1.2=21.6米
怎么会有30多米啊
250m*200Pa/m=50kPa
集。分。过/=50kPa
主机=80kPa
风机=50kPa
20+50+80+50+50=250kPa=25m*1.1(安全量)=27.5M