土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教无空调商场的排烟问题?

请教无空调商场的排烟问题?

发布于:2005-06-27 16:36:27 来自:暖通空调/通风排烟 8 1520 [复制转发]
请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!
┈┈┈┈┈┈┈┈┈

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • paradox
    paradox 沙发
    谢谢了! 同一防火分区采用一种排烟方式的确很好,你的建议很有道理 ! 不过为了省钱,就不打算考虑将来了!
    如果我说的那种内区机械排,外圈自然排可行的话,打算采用这种做法!省电钱吧!
    2005-06-28 20:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    同一个防火分区最好还是采用同一种防排烟方式.考虑到以后功能得变化和商店分隔得灵活性,采用机械排烟方式,并设排烟机房的做法也许有灵活些!
    2005-06-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • paradox
    paradox 地板
    1.有道理,谢谢了!
    2.我说得只内区机械排,外圈自然排,是否可行! 因使用性质,严格说还不是商场(超市,菜市之类的)
    2005-06-28 11:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    1.底盘如果没有超过24米,只能算高层的裙房.如果商场部分着火了,烟气会影响上部的住宅,所以应该从整体考虑.

    2.商场按防烟分区来考虑排烟.可以通过防烟分区的划分来选用风机的排烟量!
    2005-06-28 08:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • paradox
    paradox 5楼
    先谢谢诸位大侠指点了!
    1。这里有个问题再请教一下:底盘是和上面的住宅完全分开的,住宅直接疏散到底盘屋面。底盘疏散楼梯都是和住宅分开的!那么底盘能否按多层规范考虑呢?
    2.我也倾向于作排烟,考虑如下方案是否可行:
    外圈考虑自然排烟,仅内圈(距外窗超30米)的区域,机械排烟(排烟量采用内区的排烟量),但这样我有个担心会影响外圈的自然排烟(当内区机械排烟时,外窗就成了补风了,还能自然排烟吗?)。困惑呀!请指教了!--3楼的大侠能谈谈具体做法吗?关于这种做法的一些考虑:
    一层感觉只排内区,问题不大,因为有外门,人员可以直接疏散到室外。
    二层虽有外窗,但由于商场的使用很可能外窗是无法自然排烟的,但如果按整个空间都机械排烟,有又觉得太浪费了!
    3.关于空调,暂时不考虑,电气预留空调电气负荷!
    2005-06-27 20:54:27

    回复 举报
    赞同0