土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分闸回路继电器触点容量问题

断路器分闸回路继电器触点容量问题

发布于:2009-11-12 09:49:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图所示,在分闸的时候,继电器的触点会不会有烧毁的可能性?什么情况下会发生呢?

[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2009-11-12 10:05 编辑 ]

111111111111111.JPG


111111111111111.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    线圈Y02为340W,继电器K02触点额定电流为DC220V,0.3A(通断感性负载DC-13情况下)。
    2009-11-12 15:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多