洁净室的压力太高怎么办
洁净室的压力太高怎么办
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
发布于
2005-06-25 10:02:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(75 )
j_1106
低湿度洁净空调系统压力降不下来怎么办:
1.送风量基本接近设计值
2.回风量低于设计值较大
3.新风阀全部关闭
请问回风量太小是什么原因引起的,
转轮除湿机和臭氧发生器对系统压力有没有太大影响?
2005-10-24 10:42:24
来自 PC
评论
举报
sxjsdwqq
新风大,多,
2005-10-21 12:02:21
来自 PC
评论
举报
sxjsdwqq
但是也有取每人20立方每H的新风量的,100000级的
2005-10-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
moku
同意13楼的观点,新风和排气是成比例的。
2005-10-19 21:42:19
来自 PC
评论
举报
随Ω缘
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大 (可能性小)
2.压差计程序没调好 (应没有问题)
3.FFU运行数量过多 (最大可能)
4.补偿风过量 (可把补偿量调小试试)
2005-10-19 21:29:19
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(75条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
haigushilan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
83
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 301 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(75 )
1.送风量基本接近设计值
2.回风量低于设计值较大
3.新风阀全部关闭
请问回风量太小是什么原因引起的,
转轮除湿机和臭氧发生器对系统压力有没有太大影响?
2.压差计程序没调好 (应没有问题)
3.FFU运行数量过多 (最大可能)
4.补偿风过量 (可把补偿量调小试试)