现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教

全部回答(75 )

  • j_1106
    低湿度洁净空调系统压力降不下来怎么办:
    1.送风量基本接近设计值
    2.回风量低于设计值较大
    3.新风阀全部关闭
    请问回风量太小是什么原因引起的,
    转轮除湿机和臭氧发生器对系统压力有没有太大影响?
    2005-10-24 10:42:24 来自 PC 评论 举报
  • sxjsdwqq
    新风大,多,
    2005-10-21 12:02:21 来自 PC 评论 举报
  • sxjsdwqq
    但是也有取每人20立方每H的新风量的,100000级的
    2005-10-21 11:52:21 来自 PC 评论 举报
  • moku
    同意13楼的观点,新风和排气是成比例的。
    2005-10-19 21:42:19 来自 PC 评论 举报
  • 随Ω缘
    1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大 (可能性小)
    2.压差计程序没调好 (应没有问题)
    3.FFU运行数量过多 (最大可能)
    4.补偿风过量 (可把补偿量调小试试)
    2005-10-19 21:29:19 来自 PC 评论 举报