计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?
按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?
三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
二级配电箱总进线开关选择和上述出线开关一样,从总配电柜到二级配电箱电缆选择为95mm2。是否正确?
这样的配合能实现选择型动作么?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
hgl_1
沙发
有个问题,国内瞬时整定电流是定值,基本为长延时整定电流的10倍,那么根据上述结果,瞬时整定电流为2250A,根据开关和电缆匹配的原则,2250/4.5=500,这得选个多大的电缆呀。是不是计算的有问题呀。
2005-06-26 16:18:26
赞同0
-
hgl_1
板凳
2005-06-24 20:18:24
赞同0
加载更多回复 举报
找不到在那个帖子里看的了,说是应该把瞬时脱扣关掉呀。主开的短时保护按2×(454+150)=1208A算,取为1300A可以么?主开和出线开关间用不用加刀开呀?前面是到那步呢?