土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 315kVA变压器低压侧开关和电缆选择问题-在线等

315kVA变压器低压侧开关和电缆选择问题-在线等

发布于:2005-06-24 17:24:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?
按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?
三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
二级配电箱总进线开关选择和上述出线开关一样,从总配电柜到二级配电箱电缆选择为95mm2。是否正确?
这样的配合能实现选择型动作么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hgl_1
    hgl_1 沙发
    有个问题,国内瞬时整定电流是定值,基本为长延时整定电流的10倍,那么根据上述结果,瞬时整定电流为2250A,根据开关和电缆匹配的原则,2250/4.5=500,这得选个多大的电缆呀。是不是计算的有问题呀。
    2005-06-26 16:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • hgl_1
    hgl_1 板凳


    找不到在那个帖子里看的了,说是应该把瞬时脱扣关掉呀。主开的短时保护按2×(454+150)=1208A算,取为1300A可以么?主开和出线开关间用不用加刀开呀?前面是到那步呢?
    2005-06-24 20:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问互感器的参数问题

互感器的参数0.2、0.2S、0.5、0.5S。为什么加个“S”呢?听别人说是表示精度更高,是吗?

回帖成功

经验值 +10