我用富士的变频器测量输出端电压同变频器显示的电压有很大出入,供货厂家的人说变频器输出的不是正弦波,只是一个模拟量,而且频率变了,平常的万用表不准,哪位高手解答?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • youngbear0
    youngbear0 沙发
    我们1550Hz的变频器电压都是用机械式的电压表侧的(0.5级),误差不大!
    2005-07-24 18:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    那美国福禄克的怎么样???不准是不是 因为变频器的输出波形是方波而不是正弦波????

    那咱们平时用的表只能测试他的电压是不是平衡了。。。。。
    2005-07-14 20:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • caodaping
    caodaping 地板
    学习了!
    2005-07-14 16:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 4楼
    我的数字万用表可以测得很准确,法国产的,国产的低档数字万用表根本不能用来测变频器输出端电压,原因吗三楼说得很明白了,要舍得花点钱唷!
    2005-06-29 10:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 5楼
    测量一次、二次电流和一次电压可以用动铁式(电磁式)仪表,二次电压要用整流式仪表,测量一次、二次功率用电动式仪表。
    2005-06-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0