请问灌注桩是否应满足最小配筋率?
请问灌注桩是否应满足最小配筋率?
请问灌注桩是否应满足最小配筋率?
发布于
2005-06-23 10:08:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wangzi0911
灌注桩 钢筋笼是不是要跨越卵石层?·
2009-06-29 17:40:29
来自 PC
评论
举报
jack800
再来~呵呵,不好意思哦,刚开始学做的不好4.1.2
2005-06-24 23:06:24
来自 PC
评论
举报
jack800
不好意思图片没上去,我再搞下4.1.1.1
2005-06-24 22:51:24
来自 PC
评论
举报
jack800
《建筑桩基技术规范JGJ94-94》 4.1里面有的。可以自己看下
符合下列条件的灌注桩,其桩身可按构造要求配筋。
4.1.1.1 桩顶轴向压力应符合下式规定:
4.1.2 桩顶水平力应符合下列公式规定:
4.1.2 符合本规范4.1.1条规定的灌注桩,桩身构造配筋的要求如下:
4.1.2.1 一级建筑桩基,应配置桩顶与承台的连接钢筋笼,其主筋采用6-10根φ12-14,配筋率不小于0.2%,锚入承台30倍主筋直径,伸入桩身长度不小于10倍桩身直径,且不小于承台下软弱土层层底深度;
4.1.2.2 二级建筑桩基,根据桩径大小配置4-8根φ10-12的桩顶与承台连接钢筋,锚入承台至少30倍主筋直径且伸入桩身长度不小于5d,对于沉管灌注桩,配筋长度不应小于承台软弱土层层底深度;
三级建筑桩基可不配构造钢筋。
4.1.3 不符合本规范第4.1.1条规定的灌注桩,应按下列规定配筋:
4.1.3.1 配筋率:当桩身直径为300-2000mm时,截面配筋率可取0.65%-0.20%(小桩径取高值,大桩径取低值);对受水平荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩根据计算确定配筋率;
4.1.3.2 配筋长度:
(1)端承桩宜沿桩身通长配筋;
(2)受水平荷载的摩擦型桩(包括受地震作用的桩基),配筋长度宜采用4.0/a(a见本规范第5.4.5条);对于单桩竖向承载力较高的摩擦端承桩宜沿深度分段变截面配通长或局部长度筋;对承受负摩阻力和位于坡地岸边的基桩应通长配筋;
(3)专用抗拔桩应通长配筋;因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,按计算配置通长或局部长度的抗拉筋;
4.1.3.3 对于受水平荷载的桩,主筋不宜小于8φ10,对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6φ10,纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm,并尽量减少钢筋接头;
4.1.3.4 箍筋采用φ6-8@200-300mm,宜采用螺旋式箍筋;受水平荷载较大的桩基和抗震桩基,桩顶3-5d范围内箍筋应适当加密;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m左右设一道φ12-18焊接加劲箍筋。
2005-06-24 22:41:24
来自 PC
评论
举报
worldqiren
一级桩基构造纵筋最小直径为12,其他为10。
规范好像并未专门针对钢筋笼吊装规定最小直径。吊装时可能产生的变形有截面变形、扭转和纵向弯曲变形。为保证吊装后钢筋笼变形在允许范围之内,应该从合理划分每节长度、合理选择吊点位置、加劲筋设临时剪刀撑等施工措施来确保。设计上只需满足规范相关要求即可。
说的不对请指正!
2005-06-24 12:49:24
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
相关推荐
ladesinger
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
92
回复
1026
粉丝
12
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
139.66 万条内容 · 1630 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
