一个项目地上部分有10做单体高层,地下车库做大地盘结构。不知道基础怎么建模计算?有的人把各单体导入一个PKPM文件立面,在建模下面的大地盘,这样工作量很大。我们总工说这样算沉降时真实。可有的人有另外一种算法:各单体单独计算,基础也单独计算,这样行吗有经验的朋友可以说说吗?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • jz-001
    jz-001 沙发
    现在是这样,每个单体还有伸缩缝左右个有三栋楼,并且左右对称。我是这样做的:左侧三栋楼加一跨地下车库单独建模计算,满足要求(作为上部结构计算绘图依据,审图时候给这个计算书) 。然后又复制一个模型,用单层拼装把右侧三栋楼拼上,整体算一个单体的基础。(此时上部结构若不满足不予理会)各单体之间的车库再单独建模。不知大家怎么看?另外这样有必要定义多塔结构吗?
    2009-11-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • jz-001
    jz-001 板凳
    colywate:你那个分开算的如何考虑大地盘基础沉降呢?有什么好的近似精确的方法?
    2009-11-03 22:10:03