土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教线路保护用电流互感器安装在母线侧还是线路侧?

请教线路保护用电流互感器安装在母线侧还是线路侧?

发布于:2009-10-29 10:20:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教线路保护用电流互感器应该安装在母线侧还是线路侧?
中性点接地方式不同有区别吗?
看一些典型设计有装在母线侧的,也有装在线路侧的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • baosqq
    baosqq 沙发


    可以安装在母线闸刀和断路器之间啊。
    2009-11-11 16:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • baosqq
    baosqq 板凳
    楼上所说的第一种情况“简单的线路(无线路差动)”,如果将线路保护CT装在母线闸刀跟断路器之间,会有什么问题吗? 我的理解是:线路保护CT装在母线侧可以增加线路保护的范围,这样断路器跟线路闸刀之间的短路故障也可以通过保护切除;如果线路保护CT装在线路侧,那么断路器跟线路CT之间的短路故障是不能切除的。
    请三楼的大侠不吝赐教。
    谢谢!
    2009-10-29 19:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么自耦变压器降压启动能降低电机启动电流?

比如:50KW电机,400V,额定电流为85A。P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!