土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问高层酒店客房内的应急广播扬声器的安装高度?
正在做高层酒店消防,不知道客房内的应急广播扬声器是做在什么位置,请指点一下,谢谢!:loveliness:

全部回答(6 )

  • libing0727102
    真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力
    2014-09-13 02:54:13 来自 PC 评论 举报
  • netling
    酒店的客房内的喇叭一般均设置在卫生间内,平时和电视机的相连,可以保证客人在卫生间内可以听到电视的声音(如果卫生间内有独立的电视可以和该电视相连),然后通过与整个酒店的广播系统连接
    2011-04-02 11:43:02 来自 PC 评论 举报
  • 天造地设
    一般是吸顶安装!若安装在墙上则是2.5米左右或者离顶0.3米!
    2011-04-01 10:47:01 来自 PC 评论 举报
  • 天造地设
    查阅建筑工程安装实用技术手册770页:
    a.广播设备的施工安装应符合《工业企业通信设计规范》的有关规定
    b.火灾事故状态下的火灾应急广播(疏散诱导广播)的音量调节器应安装在走到、过厅、门厅方便操作控制的地方,安装高度距地面1.8m!
    2011-03-31 21:05:31 来自 PC 评论 举报