土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 水泵配电

水泵配电

发布于:2005-06-21 00:04:21 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
在设计中,有二台消火栓泵,一用一备,两台喷淋泵,一用一备,全部均为45KW,设有双电源,主结线如何设置,双电源后设自动开关及交流接触器,然后每回路分别设自动开关、交流接触器及热继电器,这样做是否正确,请高手指点。如果采用软启动,是否更好。如何表示。求有心人帮忙。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zdh8585
    zdh8585 沙发
    双电源开关可考虑采用隔离型,双电源后不再设交流接触器而应是支路开关、交流接触器及热继电器(热继电器应标明只报警)。软启当然更好,但也可考虑比较常规的“星-角”或“自耦”降压启动,需要说明的是采用软启动进线电缆的线径最好不要减小,启动电流对电缆的线径选择影响不大.
    2005-06-22 23:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • lhx1108
    lhx1108 板凳
    你说的安装配置都对.


    采用软启动更好,可以减小启动电流,同时进线电缆的线径也可以根据启动电流的减小选择小规格的电缆.
    2005-06-21 05:32:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水专业能做电气吗?收到请回答!

给排水专业可以做电气设计吗,收到请回答。

回帖成功

经验值 +10