土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给排水6.5在埋深计算中出纵断面图时数据错误

给排水6.5在埋深计算中出纵断面图时数据错误

发布于:2005-06-19 10:01:19 来自:给排水工程/天正给排水 11 2370 [复制转发]
给排水6.5在埋深计算中出纵断面图时数据错误,给出的纵断面图没考虑管径的改变
如下图

1119146832392.jpg

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • goulibin
    goulibin 沙发
    在作纵断面是软件公司还是要考虑周全,要把管顶平接\管底平接\还有水面平接都做出来就好了!!!
    2005-06-27 10:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • ysxqldw
    ysxqldw 板凳
    1)方形检查井不能进行“换跌水井”的操作。
    2)希望增加玻璃钢整体化粪池类型,并作为一个检查井类别,可以自动标注编号(比如H-1,H-2...),化粪池井面高程,以便进行纵断面图的操作。
    3)化粪池的排出管一般要求为球墨铸铁管(很多产品说明书中的要求)管径一般为DN200,此时,采用管顶平接就不合适了,天正软件的纵断面图显示为管道逆坡,作跌水处理也说不过去。
    4)管径变化处应该标注两个高程才能是阅读图纸的人更明白,比如:DN300变径为DN400,检查井处的管内底标高这样标注:60.00│59.90(DN300进水管管内底标高60。00,出水管DN400管内底标高为60.00-0.1(0.1为两者管径的差值),我想会更好的。
    5)管道坡度*长度计算的结果有时不太准确。
    2005-06-20 15:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • ysxqldw
    ysxqldw 地板
    在图纸的下方,能自动标注横向比例和竖向比例。
    2005-06-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • ysxqldw
    ysxqldw 4楼
    能增加管材、接口形式,管道坡度的坡向箭头更好了。
    2005-06-20 12:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • ysxqldw
    ysxqldw 5楼
    还没有见过室外排水管道采用管底平接的。增加给水管道的管中对接了吗?
    2005-06-20 12:16:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)