土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 平衡阀的应用

平衡阀的应用

发布于:2005-06-18 09:00:18 来自:暖通空调/采暖供热 7 1705 [复制转发]
平衡阀的应用
供热(制冷)系统,所有需要保证设计流量的环路都应安装平衡阀
1、每台锅炉及冷水机组处分别安装平衡阀用于:调整锅炉或冷水机组之间的流量分配达到正确值,确认任何锅炉或冷水机组不存在流量过大或过小现象,检验与输配系统的水量协调性。
2、所有干管,立管及支管的回水或供水管处分别装平衡阀用以:调整流量均衡,检验输配环路与区域控制环路水量的协调性。
3、所有具有二次泵的区域控制环路中分别安装平衡阀用以均衡补偿型号尺寸过大的控制阀,二次泵及盘管,检验输配环路与区域环路水量间的协调性。
4、在散热器或者冷却盘管系统中,应对它们分别安装平衡阀,用以对每一台末端装置单独调整流量。
5、平衡控制回路;用以消除末端的流量过大,因而创造了区域阀门的良好工作条件,用以检验及调节一、二次环路水量协调一致,以确保末端装置总能提供出设计功率。
6、平衡变水量系统
7、分流功能于三通阀处协调一、二次环路水量。
平衡阀使用注意事项
1、平衡阀可安设于回水管上,也能安装在供水管上,对于一次环路为了利于调试,建议平衡阀安装在回水管上,至于总管平衡阀宜设于供水总管水泵后。
2、为了使流经阀门前后的水流稳定,保证测量精度,希望尽可能安装在直管段上。
3、保证阀前后压降△P≥2—3Kpa

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zhaoshu.chen
    zhaoshu.chen 沙发
    多谢了!!!!!
    正要了解这方面东西哪!!!!!
    2007-03-21 14:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • 不莱梅的迪奥
    谢谢三楼的朋友勒阿~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!
    2007-03-20 10:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhuanjia
    zhuanjia 地板
    自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%. http://lao9shu.c10.163ns.com/