请教,一平房,立面包括照明、插座、排风扇以及两台8KW的三相用电设备,总计用电负荷19KW,计算整定电流为32A,我想问的是,配电箱总进线用一32A的漏电断路器,还是选用隔离开关。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15)
只看楼主 我来说两句仅在确定断路器的瞬动脱扣器动作电流时考虑负荷的最大冲击电流,断路器的框架额定电流和热脱扣器额定电流都按计算电流选。
回复 举报
必须考虑负荷中,最大的负荷启动时的冲击电流。
回复 举报