土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器选择时的困惑

断路器选择时的困惑

发布于:2005-06-16 19:39:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的额定电流是根据计算电流Ie来选择的,我一般都是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.25)来选择断路器的,可是有人说应该是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.1)选择断路器,到底那个做法对?
有什么依据?盼望大家指教!!!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    仅在确定断路器的瞬动脱扣器动作电流时考虑负荷的最大冲击电流,断路器的框架额定电流和热脱扣器额定电流都按计算电流选。
    2006-08-07 12:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • hsjin3273163
    hsjin3273163 板凳
    由错别字出现,更正:

    必须考虑负荷中,最大的负荷启动时的冲击电流。
    2006-08-06 19:35:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)