土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于市政电缆沟的设计,有什么规范没??

关于市政电缆沟的设计,有什么规范没??

发布于:2009-10-17 10:58:17 来自:电气工程/市政公用工程 3 8215 [复制转发]
我想知道市政电缆沟是怎么设计的,怎样来确认其深度和宽度的,有什么样的规范可以参考和阅读的??谢谢
下面是一个设计说明里的东西,看不大懂,希望大家帮忙解释一下,谢谢!!
“连接1.0m*1.0m电缆沟的管群采用16Φ150,连接1.2m*1.2m电缆沟的管群采用24Φ150”
16Φ150是什么个意思哩,表示的是什么
为什么用1.0m*1.0m电缆沟就可以?
是由于16Φ150才要做1.0m*1.0m电缆沟的吗??

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • weizy1983
    weizy1983 沙发
    电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

    这是个好东西
    2011-12-16 15:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • xpeagle
    xpeagle 板凳
    谢谢楼上的解答,:victory: :victory: ,学习了,但是电缆沟的设计又是怎么回事哩,请继续做答,:lol
    先去看看上面提到的规范,多谢拉。
    :kiss:
    2009-10-18 09:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • gentle_ray
    gentle_ray 地板
    城市电力电缆线路设计技术规定DL/T5221-2005
    电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
    城市电力规划规范GB50293-1999......
    16Φ150是指16根直径150的管子,一根管子走一条电缆。电缆沟敷设的使用遇到过街的情况一般都要走排管,排管要根据管顶埋深选择不同的包封方式,一般用C20或钢筋包封。
    电缆尺寸和排管数量主要是前期做电气规划时根据电气容量考虑的,根据电力局和业主的要求来确定的。
    2009-10-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!