为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。
有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢?

有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?
如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,
当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和
加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    有关消防稳压系统的讨论?
    2009-10-24 21:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • zz2578
    zz2578 板凳
    稳压泵是电接点压力表控制的,如果没有气压罐,水压下降比较快,可能一小时需要启动稳压泵10次,有气压罐,水压降下来了,气压罐可以先补上去点,水压就降得慢点,泵也许一小时只需要启动5次就可以了
    2009-10-23 20:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • xyzpilot
    xyzpilot 地板
    没有调节是什么意思呢?稳压泵不是压力开关控制的吗 可以设置压力降低到某一数值的时候 再启动稳压泵呀 也不会频繁启动稳压泵的吧。
    2009-10-19 21:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • zpzjt
    zpzjt 4楼
    本身气压罐里面就是压缩空气,如果压力下降小的话,气压罐就可以保证管网水压的,他起到调节作用,直接使用稳压泵的话,没有调节,压力下降,直接稳压泵就得启动
    2009-10-19 08:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • tzh188
    tzh188 5楼
    水是不可压缩的,泵一启压力马上就上去了,空气是可以压缩的,,气压罐中有空气,泵要开一段时间,气压罐压力才会上去.
    实际情况是这样吗?
    2009-10-18 23:05:18