土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 地下燃气厨房单独的送排风系统怎么做
我是搞燃气设计的,对于地下燃气厨房的送排风系统的做法不太懂,请各位赐教。比如有一个地下室厨房,面积为20*30米,安装20台大灶,用气量为100立方米/小时,请问:它的送排风怎么做?造价大约多少?最好能教给计算方法。

全部回答(4 )

  • 疾风乡里963
    厨房排风分为排油气、排水气、补新风,排油气是指油烟罩排风,排水气是指蒸笼、洗碗机等的排风,排风量要以烟罩的尺寸面积计算,新风补充量是以总排气量的70﹪~80﹪补充,要让厨房形成负压状态,厨房的味道才不会传至餐厅内
    2009-12-29 17:53:29 来自 PC 评论 举报
  • chunhuihdx
    呵呵,有点借鉴的价值!!?????
    2009-12-06 17:05:06 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    同意楼主的意见,不过目前一般的厨房全面排风和局部排风都合用了。
    2009-11-14 11:47:14 来自 PC 评论 举报
  • gasmiss
    我以为这个帖子已沉没了,所以很长时间没理会,今天看到是版主的回复,万分感激。同时拿到一分资料,太谢谢了。:victory: :call:
    2009-11-13 17:01:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10