土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这个问题应如何处理
由于施工方的原因造成钢梁的坡度没有找好,造成两块接头板上部有5-15的缝,请问这应该怎么处理呢?
我想缝大的用钢板填起来,小的用螺栓拧紧,然后把两块接头板焊牢,不知是否可以?

全部回答(5 )

  • strongzxg
    同意5楼的做法。
    2005-06-27 09:43:27 来自 PC 评论 举报
  • gaokai2826
    这叫问题吗?方法为:1.加垫板,垫板上下摩擦面的处理与构件相同;
    2.加垫板有困难的话,将连接板割掉,重新加工连接板,连接板厚度适当增加。
    2005-06-25 11:37:25 来自 PC 评论 举报
  • sunrongtao888
    可以考虑用材质相同的钢板填塞并焊接,最好再用螺栓将两块接头板连起来
    2005-06-18 12:13:18 来自 PC 评论 举报
  • kiamartin
    一般的做法就是用材质相同的钢板填起来。
    如果真的是有缝隙的话,用螺栓拧紧的话还是一样达不到要求的。
    2005-06-16 08:33:16 来自 PC 评论 举报
  • fxgg2004
    理论上是不可以的,要是数量不多,可以把梁拿下来改一下端板的角度,
    要是你说那种方法,必须要考虑跨度的大小,荷载等对刚架的不利因素,没有这些数据谁也说不好.
    2005-06-16 07:52:16 来自 PC 评论 举报