制冷剂充足为什么会出现低压保护?
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
发布于
2005-06-15 18:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(180 )
bbs_5ihvac
ntktsc 发表于 2005-7-31 14:36 低压保护分析,供参考 1)制冷剂是否充足。:handshake
2015-04-29 10:16:29
来自 PC
评论
举报
q1433370615
haeshern 发表于 2005-6-16 15:00 同意此种说法3、检查高代压控制开关的好坏性我不知道阁下是做那方面调试的,就我的调试经验。压缩机启动瞬间压力一定会降到低到那时候的饱和压力。(特殊启动方式的除外比如分绕组跟减载启动),我个人觉得导致压缩机启动的是压力过低有两个原因1.由于刚启动高低压压力差还没有形成,节流装置两端的压力差还没有形成。(膨胀阀的开启动力毕竟来源于高低压的压差)从而导致供液不足。2.刚启动的时候流至膨胀阀的未必是液体,有可能是气体。
2015-04-28 22:07:28
来自 PC
评论
举报
co1430211289028
首先你从哪儿判断出的制冷剂充足?静态的吸排气压力不能说明任何问题。你这种情况有可能是某一个回路阀门没有打开,或者是电磁阀没打开。还有就是缺制冷剂!还有你开机多长时间低压保护?压力控制器什么的有木有问题?
2015-04-28 17:52:28
来自 PC
评论
举报
xu306
:victory: :victory:
液路的电磁阀没打开,或者压缩机吸入口阀未全打开及吸气过滤器网堵塞造成低压过低。
2009-04-23 14:50:23
来自 PC
评论
举报
zengzhendong
1.挂表检测机组的运行压力,确认低压开关动作的低压值。
2.如果压力值的确偏低,再检查供液电磁阀是否开启.
3.再观察制冷系统是否有部位堵塞.
4.确认制冷系统正常,再观察冷冻水系统的水流量是否充足.
2009-03-25 17:37:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(180条)
相关推荐
hw99262@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
140
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.2 万条内容 · 544 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(180 )
液路的电磁阀没打开,或者压缩机吸入口阀未全打开及吸气过滤器网堵塞造成低压过低。
2.如果压力值的确偏低,再检查供液电磁阀是否开启.
3.再观察制冷系统是否有部位堵塞.
4.确认制冷系统正常,再观察冷冻水系统的水流量是否充足.