为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?
我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?
有点急,谢谢达人赐教

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • 请叫我杨哥
    地下室底板的l配筋率貌似是单侧0.15吧,裂缝应该是跟环境类别有关吧,不是固定的0.2,可以适当放宽要求。具体记不清楚了。。。。
    2014-01-16 17:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • txm158
    txm158 板凳
    学习学习...
    2014-01-16 16:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • shecker
    shecker 地板
    考虑裂缝,钢筋配细点 密点就可以了。不用配那么大。
    2013-01-15 10:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • chai2012
    chai2012 4楼
    根据混凝土规范,卧置于地面上的板最小配筋率0.15%。
    地基规范里面,好像也规定阀板最小配筋率是0.15%
    2013-01-14 21:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • wwwhfut
    wwwhfut 5楼
    满足构造0.12及裂缝0.2要求。一般底面0.25%,顶面0.2%。按这个控制,一般业主不会说什么的。
    2013-01-14 12:26:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.65 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?

地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?