各位朋友,我公司安装一台注塑机节能变频器,安装变频器后主油泵电机不能吸合,初步怀疑是干扰引起,请问几位高手,有没有办法解决的?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zkx5188
    zkx5188 沙发
    是一般的铁氧铁的,电子市场上有得卖,且价钱不贵,只要1元一个。
    卖回来后还要用细网线向做电感一样缠在磁环上,两根线头接起来就行了。
    2005-09-24 21:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • xin20019
    xin20019 板凳


    能简单介绍一下磁环吗,对这东西不怎么了解,且电抗器也是55KW以上才加,
    2005-09-24 18:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • zkx5188
    zkx5188 地板
    谢谢各位.我后来加磁环处理掉了.呵...
    2005-09-24 18:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • 0032256369
    0032256369 4楼
    初步讲有几种做法可以尝试:
    加装磁环,这种成本比较低。
    加装电抗器,首选直流电抗器,其次输入输出电抗。
    加装虑波器的成本比较高,自己计算一下成本。
    但是干扰的解决方法要多试一下,如果有条件改变一下电控柜的布局,加装一块隔板,都是降低干扰的好方法。配线,电源方面都可以作一些文章
    2005-06-14 14:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 5楼
    变频器输入、输出端都加滤波电抗器,另外一次线与二次线要分开敷设,如遇交叉要成90度角