土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵的安装专家来指导一下啊,谢谢了
我在做热泵后期的时候发现楼面预留空间不够了怎么办啊,原来是机组间距为800,现在要缩倒650左右,问一下各位老大,这样做可不可以啊?还有女儿墙要做多高才可以不用考虑年主导风向啊,急!!

全部回答(7 )

  • mofle
    不过还要考虑回风问题,我们大楼就存在这样的问题。机组间距太近引起散热效果不好。后来在机组冷凝器上方加装了导流板就解决了。
    2005-08-04 22:06:04 来自 PC 评论 举报
  • xiangtang5731132
    如果你选用国内机组,一般不会有问题,因为国内机组大家设计时冷凝风量是放很大安全系数的。只是,要考虑一下机器维修更换零部件方便不方便。
    2005-07-22 12:15:22 来自 PC 评论 举报
  • jswgq-55
    主机是顶出风还是侧出风?
    2005-07-07 20:08:07 来自 PC 评论 举报
  • mobile_45
    650没问题
    2005-07-07 10:54:07 来自 PC 评论 举报
  • zhoufeng1170
    多谢了,现在已经试运转了,效果还可以
    2005-06-24 13:50:24 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)