土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000中柱子计算长度系数μ

sap2000中柱子计算长度系数μ

发布于:2009-09-30 18:29:30 来自:建筑结构/SAP2000 34 13442 [复制转发]
《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:
1.jpg

边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17
中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10

sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
2.jpg
中柱
3.jpg

边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%

为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • chimec
    chimec 沙发
    中国规范中不少内容本来就是整合其他国际规范,简化而成。给出的方法也是相对而言简化和粗糙的。在“长度系数”这个貌似简单(中国规范用几个表格就解决了),实而复杂(其实受到构件所在整体结构的力学表现,构件本身的受力状况,构件端部约束条件等等因素影响),用量化的标准来解释是繁琐的。所以,各家用各自的方法得出的结果不一样也是正常的。
    2016-01-28 14:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • 伊伊66
    伊伊66 板凳
    我也发现了,好纠结的 柱子越大 长度系数越大
    2016-01-12 17:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • sallynash
    sallynash 地板
    求高手解答
    2016-01-06 11:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • hemeteor
    hemeteor 4楼
    zh_xiaomujiang 发表于 2015-9-11 15:34 我也遇到这个问题了啊, 最近算的一个 三维桁架柱子的长细比一直算不过的啊,我看SAP2000好像只能针对钢框架套用一下《钢规》附录D的公式,对于桁架什么的貌似解决不了
    2015-11-23 18:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • hemeteor
    hemeteor 5楼
    zlq1318 发表于 2011-3-2 15:33 为什么要乘2个2/3规范里面讲到梁另一个方向如果刚接则刚度乘2/3应该只乘1次吧是远端嵌固的话乘2/3,
    2015-11-23 18:14:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(34条)