土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教-断路器有电机保护型和线路保护型

请教-断路器有电机保护型和线路保护型

发布于:2005-06-18 15:00:18 来自:电气工程/断路器 6 1698 [复制转发]
一般来说断路器有电机保护型和线路保护型,线路保护型部分进口开关带电子脱扣器,
电机保护型一般厂家是热磁脱扣器,(磁脱扣倍数10In)施耐德推出NS开关带STR**ME(电子式)
电机保护型电子脱扣器。在实际工程应用中,与施耐德软启动器配合使用,启动时断路器会跳闸
经查讯,软启启动时,三相电流不平衡,STR**ME(电子式)有三相电流不平衡保护(无法关闭该保护)只能选择其他断路器。
这种情况一般断路器如何选择,如果距离现场比较远(切现场有电机保护型断路器),是否允许此时在配电屏上选择线路保护型(电子式)脱扣器,规格放大,长延时整定躲开启动电流,只保护导线的短路,?
ABB工程师认为可以,我师傅认为不允许,要选热磁脱扣(但热磁脱扣是两段保护,且整定不精确,有其它好的办法吗?)??????

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • niaowo
    niaowo 沙发
    ABB工程师对,没必要选复式脱扣.
    2005-06-13 16:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳

    基本解决问题,但没电子式的准确,看来只能这样办了。
    2005-06-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 地板
    选普通热磁脱扣断路器就可以了,热脱扣提供过载长延时保护,磁脱扣提供短路保护。其他的保护功能由软启动来完成。ABB的软启动在被旁路时依然可以提供保护功能(早期的没有这功能,2003年下半年以后的基本都有了)
    2005-06-13 15:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 4楼
    但电缆没有长延时保护可以吗?
    2005-06-13 14:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    应该可以吧。大鼻子怎么不回答?
    2005-06-13 14:16:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)