土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?

地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?

发布于:2009-09-27 09:09:27 来自:暖通空调/通风排烟 38 30874 [复制转发]
假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?

请各位大仙指点!

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • 陈刘
    陈刘 沙发
    古老的问题,都说不考虑两个防烟分区同时着火的情况。如果就是挡烟垂壁下方的车辆着火了呢?不很快两个防烟分区都着火了
    2017-02-04 15:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师34643
    按最大的排烟量计算 排风量按两个相加计算
    2014-08-04 16:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • choncghongz
    choncghongz 地板
    wuyq022 发表于 2009-10-7 18:02 排烟量按最大防烟分区的120x最大防烟分区面积计算,如果你按整个面积计算,就x60,高规条文说明里有的嗯同意。上海的消防执行的比全国的要宽松一些。如果复负担两个以上分区,就按照最大的那个*60计算。但是全国的就是按照120*面积计算的。我记得是这样。我做过的上海项目都是成60的
    2014-07-21 17:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • hpc200709127
    最大面积乘以120是用于选取排烟风机,每个防烟分区的排烟量仍用60进行计算
    2014-07-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • yitai001
    yitai001 5楼
    觉得还是每个防烟分区单独设置一台排烟风机比较靠谱
    2014-07-14 17:19:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高温腐蚀气体风管选材

本公司兹有70度高温气体、含有少量硫化氢气体,该选什么材质的风管好?各位请帮帮忙!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10