接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?
接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?
市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。
发布于
2009-09-22 23:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
ff2203369ff
因为是测“接地电阻”,是测量地下装置(通过引出端)与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加辅助电极(电位)
2014-03-06 07:41:06
来自 PC
评论
举报
ff2203369ff
严格来说,是应在屋顶上测的!
2014-03-06 07:40:06
来自 PC
评论
举报
ff2203369ff
正确做法是爬上屋顶测量的
2014-03-05 09:21:05
来自 PC
评论
举报
ff2203369ff
因为是测“接地电阻”,是测量地下装置与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加电极
2014-03-05 09:20:05
来自 PC
评论
举报
du470429824
楼上可以做抽检,主要是外观检查,地面必检,我每年做防雷接地总能发现一些事,所以说不能有丝毫大意