这样设计风机是否合适
这样设计风机是否合适
最近做一工程,地上部分均采用自然防烟,地下室电梯前室前室采用正压送风方式
打算把加压送风机直接吊在电梯前室中,不知合适不合适,请各位指教
发布于
2005-06-11 09:42:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
qiwanming1227211
ha ha
2005-06-17 08:43:17
来自 PC
评论
举报
dongmei
同意hhbox的观点,6楼的做法肯定是可以的
7楼所说的自然防烟 如何做?
2005-06-16 21:54:16
来自 PC
评论
举报
bowyorzhui
按你所述的情形,我个人认为前室放加压送风机不合适;但是你最好再翻翻防火规范中的自然防排烟部分,我感觉你这个风机可能不用设。
2005-06-16 18:43:16
来自 PC
评论
举报
zys0000
风机放在进风口处,围一个小风机房,风管接到电梯前室,这样可以吗?
2005-06-12 10:26:12
来自 PC
评论
举报
hhbox
我这审查已经明确是不行的,一个是声音,防排烟的风机噪声都比较大.敞开的空间还好一些,密闭的环境对人影响大,可能对火灾中疏散的人造成错觉.另外防排烟的风机最好有一定防火隔断的措施来保证火灾时风机的正常运行!可能的话做一个设备小夹层也可以!
2005-06-12 09:58:12
来自 PC
评论
举报