零基础学地暖
\
急 求教
急 求教
急请高手帮忙
一套7匹的谷轮压缩机组。平衡压力7公斤,开始运行时低压3公斤高压10公斤。压缩机严重结霜。运行一段时间后高压20公斤低压1.5到2公斤怎么调低压也调不上去?请问该怎么解决
发布于
2009-09-19 21:32:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(19 )
gaoxiqing
正常运行 压缩机不结霜
2009-10-23 13:32:23
来自 PC
评论
举报
lizhaohonglx
请问,运行正常后,压缩机结霜严重不???
2009-10-22 14:56:22
来自 PC
评论
举报
lizhaohonglx
楼上面说的,根本就不对题哦!看来这里都是菜鸟级别的啊,应该是蒸发器发生了堵塞或者蒸发器积油过多,其前提是之前运行正常,如果一开始就不正常,那就是系统不匹配了,蒸发器太小了.
2009-10-22 14:54:22
来自 PC
评论
举报
gxy5280150
制冷剂过多、不凝气体过多、冷凝器缺水都会造成排气压力高!
膨胀阀阻塞、吸气阀和吸气滤网阻塞都会造成吸气压力低!
2009-10-20 21:20:20
来自 PC
评论
举报
nioniogaga
外气温度多少啊?为什么高压这么高啊,我觉得有可能管路堵塞了