土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 急 求教
急请高手帮忙
一套7匹的谷轮压缩机组。平衡压力7公斤,开始运行时低压3公斤高压10公斤。压缩机严重结霜。运行一段时间后高压20公斤低压1.5到2公斤怎么调低压也调不上去?请问该怎么解决

全部回答(19 )

  • gaoxiqing
    正常运行 压缩机不结霜
    2009-10-23 13:32:23 来自 PC 评论 举报
  • lizhaohonglx
    请问,运行正常后,压缩机结霜严重不???
    2009-10-22 14:56:22 来自 PC 评论 举报
  • lizhaohonglx
    楼上面说的,根本就不对题哦!看来这里都是菜鸟级别的啊,应该是蒸发器发生了堵塞或者蒸发器积油过多,其前提是之前运行正常,如果一开始就不正常,那就是系统不匹配了,蒸发器太小了.
    2009-10-22 14:54:22 来自 PC 评论 举报
  • gxy5280150
    制冷剂过多、不凝气体过多、冷凝器缺水都会造成排气压力高!
    膨胀阀阻塞、吸气阀和吸气滤网阻塞都会造成吸气压力低!
    2009-10-20 21:20:20 来自 PC 评论 举报
  • nioniogaga
    外气温度多少啊?为什么高压这么高啊,我觉得有可能管路堵塞了
    2009-10-19 09:45:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(19条)
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 88 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10