一个星三角启动的问题

发布于:2009-09-18 10:24:18 来自:电气工程/工业自动化 23 18897 [复制转发]
一75kw电机采用星三角降压启动,其负荷是锤式破碎机,启动时间设置为30秒,额定电流为133A,热继整定值为150A。启动时出现的问题:星型运行时正常,电流降至稳定时转为三角运行瞬间热继突然动作。当把热继整定值调大为168后启动,转为角运行瞬间热继仍动作。最后把启动时间调为25秒再启动能正常启动。初步分析原因为启动时间过长引起不能正常启动。向高手请教:1、星运行电流降至正常值的时间如何确定?2、星角启动启动时间如何确定?3、一般电机启动电流持续时间和什么因素有关?

全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • xxfxpf123
    xxfxpf123 沙发
    转速没起来
    2014-09-19 12:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 板凳
    嘿嘿,坐在地板上顶一下坐沙发的,说得很清楚
    2014-09-17 17:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    由于我们是做设备成套的,所以对这方面知识非常重视!
    2014-09-04 21:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • yts_v
    yts_v 4楼
    学习学习:)
    2014-09-02 16:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • aa2589
    aa2589 5楼
    星启动电流下降至额定电流三分之一时,电流稳定后再投角运行。星启动时投入过流保护,过载保护应退出,星启动完毕后,再投过载保护。星启动时间由现场运行后确定。
    2014-08-19 21:25:19

    回复 举报
    赞同0