请问地下汽车库灭火器配置按A类火灾还是按B类火灾考虑?灭火器保护半径是多少?
请问地下汽车库灭火器配置按A类火灾还是按B类火灾考虑?灭火器保护半径是多少?
请问地下汽车库灭火器配置按A类火灾还是按B类火灾考虑?灭火器保护半径是多少?
发布于
2009-09-14 13:26:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
老谭
我们这边审图公司的更什么,说要按严重危险级B类火灾计算,图纸上到处都是灭火器啊。我们持反对意见也没用,有点无奈。:Q
2010-02-05 00:44:05
来自 PC
评论
举报
sunautumn_chen
汽车库灭火器配置应该按A类火灾设计。
理解原因可以参见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》条文说明p63页7.2.2的解释意见。“从汽车本身的结构等特点来看,它是一个综合性的甲、丙、丁、戊类的火灾危险性物品,燃料汽油为甲类(但数量很少),轮胎、坐垫为丙类(数量也不多),车身的金属、塑料为丁、戊类。如果将汽车划为甲、丙类火灾危险性,显然是高了,……”,因此汽车库火灾危险划分为丁类。《建筑设计防火规范》并没有因为汽车含有燃料油就把汽车划分甲类火灾,因此自然也不能因为含有燃料油就按B类火灾设计灭火器。
但由于汽车中含有燃料油,因此灭火器选择上应具有扑灭B类火灾的能力。磷酸铵盐干粉灭火器适用。
2010-02-03 10:36:03
来自 PC
评论
举报
为我们自己的
给排水设计佬 发表于 2016-8-20 13:39 地下停车库按我们这边审图中心提出的意见是按B类火灾,但灭火器规范没有明确imwxj 发表于 2010-2-2 18:45 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005很明确,P20页附录C中汽车停车库属于中危险级,由于汽车带有油箱( …
2017-10-18 10:36:18
来自 PC
评论
举报
树袋熊先生
sunautumn_chen 发表于 2010-2-5 23:02 B类是可燃液体火灾,如果车库因为汽车里含有少量汽油就按B类设计,那么灭火器规范就会将车库定位严重危险等 …按一旦起火造成的最大损失程度考虑。毕竟一旦汽车起火发生爆炸,引起火灾,按A类设计还是不够快速有效灭火。
2017-07-30 16:23:30
来自 PC
评论
举报
mengjiacun
中危险级,b类。消防工程师考试案例教材就是这样划分的。
2017-07-29 13:07:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(20条)
相关推荐
shlejie
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
55
回复
463
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
46.78 万条内容 · 1041 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
