土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 求教!
今天拍了一个工地的配电箱,请教各位存在哪些安全隐患!

图像000.jpg

全部回答(9 )

  • hfweigang
    线色不分,相零接地线不分,无接线端子,接地无接地极
    2009-10-31 17:47:31 来自 PC 评论 举报
  • jspqd
    不是很明白,学习一下,不过至少有门板!!!
    2009-09-27 10:25:27 来自 PC 评论 举报
  • aizhaoyuankui
    接地线的颜色不对。进线开关缺少防护罩。
    2009-09-25 09:42:25 来自 PC 评论 举报
  • jenrea
    我不是电气专业的,说得不对的请楼下的兄弟指证和补充
    1、电线没有分色
    2、所有接线都不是用的电缆,都是散线!!!
    3、没有面板,当然可能是为了好拍照拆了,呵呵
    4、线路和开关没有标识,可能在面板上吧
    5、地线的做法是肯定不对的,严格的应该在附近打镀锌角钢接地
    6、从左往右第6根黄线我没看明白,这是什么线?
    2009-09-19 12:26:19 来自 PC 评论 举报
  • tao_zh80958
    出线也没套管啊,线也乱了点
    2009-09-18 20:09:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.61 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10