我想问一下,设消防广播的场所,有必要设消防警铃吗?

全部回答(188 )

  • xudaboy
    规范说未设置应急广播的应设置火灾警报装置。
    我个人习惯小工程可以只做声光报警器,大些的以广播为主,声光报警为辅。
    2009-07-12 20:34:12 来自 PC 评论 举报
  • yzg4769
    只有小规模的消防系统才设警铃,大的消防系统的火灾应急广播还可以兼作平时的背景音乐。:) :)
    2009-07-07 08:56:07 来自 PC 评论 举报
  • xwbxwb888
    江苏省江都市星辰电声厂是专业生产草坪音响,防雨音柱,吸顶音响。壁画音响,广播功放的厂家,10W音柱-55元,20W-70元,30W-120元,40W-160元,60W-200元,功放,吸顶音响等厂价销售,欢迎联系;电话0514-86316178 许经理。QQ396493942。我厂生产的防雨音柱无论在声音的响度还是防雨度都有很高的性价比。不怕不识货,就怕货比货,各位同行可以拿我的音柱和你现在用的防雨音柱进行对比就知道谁好谁差了。价格低产品质量好是我厂经营宗旨!欢迎惠顾!
    2009-05-26 16:13:26 来自 PC 评论 举报
  • 土财主
    《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2008
    7.4火灾警报装置的设计
    7.4.1火灾自动报警系统均应设置火灾声警报装置,并在发生火灾时发出警报。
    7.4.2在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。
    7.4.3 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s~20s之间,同时设有火灾应急广播的火灾自动报警系统中,火灾声警报应与火灾应急广播交替播放,并应设置播放同步控制装置。
    2009-05-05 14:19:05 来自 PC 评论 举报
  • lfm19801013
    13.6.1 火灾应急广播与火灾警报的设置,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

    13.6. 4 火灾警报装置应符合下列规定:
    1 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。
    2 在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置...
    的确有点看不明白,到底让我们以那个为准:L
    2009-04-22 15:23:22 来自 PC 评论 举报