土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷压缩机回油管结霜的原因分析?

制冷压缩机回油管结霜的原因分析?

发布于:2009-09-09 14:49:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
涡旋压缩机整个外壳结霜严重,连回油管都结霜了,到底是由于缺氟还是因为氟多了,才造成此现象?

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • zjgect
    zjgect 沙发
    我们这个是一个中央空调测试用实验室,配一套压缩冷凝机组与空气处理机用来调节环境间温度。我们的环境间运行范围在:-20~55度。
    所以在氟量上面,变化还是挺大的。
    至于说氟多了,我个人也这么认为的,但我在其它的上面也看到了。第二个观点:制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结霜到压缩机上。
    觉得这个观点也能说得通。所以在犯迷惑。
    2009-09-10 10:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • zjgect
    zjgect 板凳
    我个人是认为由于氟多了才会造成此现象的。原因:
    1.如果氟少了,吸气温度肯定会上升,不至于结霜;
    2.压缩机是用回气制冷剂冷却的,结霜了,说明就是回气中的低温液体较多,导致;
    氟少的原因分析:
    1.因为氟少了。导致开始汽化,汽化吸热,造成整个机壳吸热结霜。